forum.zorgbiogas.ru
http://forum.zorg-biogas.com/

Датчики уровня
http://forum.zorg-biogas.com/viewtopic.php?f=4&t=981
Страница 1 из 1

Автор:  Нариман [ 25 янв 2016, 14:38 ]
Заголовок сообщения:  Датчики уровня

Здравствуйте. На нашем предприятии построена согласно проекту биогазовая установка. В проекте были указаны гидростатические датчики уровня в приемном (загрузочном) резервуаре. В процессе наладки установки выяснилось что откалибровать данный тип датчика невозможно. Для калибровки требуется плотность измеряемой среды, а она колеблется из за неравномерности соотношения загрузки "помет КРС-вода". Так же из за постоянного хаотичного перемешивания в загрузочном резервуаре появляется то излишнее давление, то наоборот разряженность в месте отбора. В связи с тем что данный параметр принимает участие в системе автоматизации прошу Вас дать техническое решение по замене датчика на более стабильный и надежный.

Автор:  Игорь Реддих [ 25 янв 2016, 14:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Датчики

Уважаемый Нариман,

С гидростатическими датчиками проблема в основном связанна с механическим повреждением мембраны.

В данный момент для измерения уровня в приемном резервуаре биогазовой станции мы используем ультразвуковые датчики уровня EasyTREK SPA-380-8Ex. Они хорошо себя зарекомендовали на существующих объектах.

Если уж самостоятельно закупали оборудование, то хотя бы можно было бы не экономить на авторском надзоре при закупке и авторском надзоре при пуско-наладке.

Вложения:
Easy Trek.pdf [980.18 Кб]
Скачиваний: 949

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/